Pagina 1 di 1

Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: domenica 9 agosto 2020, 16:41
da Vito73
Salve a tutti,
Oggi ho installato e configurato uno shelly dimmer 2 per un lampadario a LED (dimmerabile).
Ho impostato "edge" perché il circuito è con due deviatori ed un invertitore.
Funziona tutto quando la corrente è al 100%, se vario la %, qualsiasi valore imposto, dopo pochissimo mi si spegne per alta temperatura.
Chiedo cortesemente il parere degli esperti.
Grazie ;)

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 2:53
da Vito73
Questo è lo schema di collegamento che ho utilizzato, il lampadario è a LED con 3 trasformatori, corrente max 150W totali.

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 3:00
da Vito73
Lo schema di collegamento è per lo shelly dimmer, io l'ho usato per un Dimmer 2, può andar bene ugualmente o potrebbe essere questo il motivo dell'alta temperatura per % inferiori al 100%?
Grazie

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 14:29
da Mike
Devi fare calibrazione prima controlla fw che sia 1.8.

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 16:12
da Vito73
Mike ha scritto:
giovedì 13 agosto 2020, 14:29
Devi fare calibrazione prima controlla fw che sia 1.8.
Grazie Mike, ma cos'è la fw? Dove posso controllare?

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 18:41
da Mala
FW è il firmware

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 21:08
da Vito73
Mala ha scritto:
giovedì 13 agosto 2020, 18:41
FW è il firmware
Grazie Mala,
Il firmware è aggiornato ma la calibrazione non si conclude, va in overtemperature e si blocca...
:(
Non so più cosa fare

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: giovedì 13 agosto 2020, 21:11
da Vito73
Ho anche disabilitato il LED sperando scaldasse di meno ma non è cambiato nulla

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: venerdì 14 agosto 2020, 3:04
da Vito73
Screenshot_20200814_025835.jpg
Screenshot_20200814_025835.jpg (369.94 KiB) Visto 6943 volte
Negli schemi di collegamento del Dimmer 2 c'è sempre un collegamento a monte dell'interruttore con la fase "L", nel mio caso (schema di sopra) è collegato con la fase a monte dei tre pulsanti, potrebbe essere la causa del surriscaldamento???

Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2

Inviato: sabato 29 agosto 2020, 17:12
da Vito73
Buongiorno,
Non so se ci sia qualcuno interessato all'argomento ma voglio comunque condividere con voi gli ultimi aggiornamenti.
Oggi ho scaricato l'ennesima nuova versione del firmware, poi ho provato ad effettuare una nuova calibrazione impostando "Trailing edge" (e non "Leading edge").
La calibrazione si è conclusa senza andare in allarme di sovra temperatura e adesso pare funzionare tutto correttamente.
Grazie a tutti.