Pagina 1 di 1

Dimmer 2 spegnimento lampade casuale

Inviato: giovedì 19 novembre 2020, 11:59
da mzanuccoli
Salve a tutti,
ho due distinti dimmer 2 per due accensioni di faretti con relativo trasformatore elettronico, il tutto dimmerabile. Calibrazione con trailing edge regolare e riuscita fin da subito. Regolazione intensità assolutamente funzionante. Nessun problema di potenza (36W ad accensione), nessun problema (apparente) di sovratemperatura. Controllato anche con comando REST status (unica questione che non torna è la temperatura rilevata pressochè costante e compresa tra 48 e 53 gradi, ma per me non veritiera, ovvero decisamente superiore al valore reale). Comandi solo tramite wifi da pulsanti collegati mediante Shelly i3. Nessun ingresso dei dimmer 2 viene collegato a pulsanti fisici. Segnali wifi nella norma (buon RSSI). Schema con collegamento a neutro. Tutto perfetto insomma, eccetto spegnimenti causali anche dopo qualche ora oppure dopo pochi minuti dall'accensione. Il firmware sembra essere aggiornato all'ultima versione. Succede su tutti e due gli esemplari. Il tutto avviene quando le lampade si trovano tra il 50% ed il 100% della potenza. Qualcuno ha un'idea su come intervenire e cosa controllare?

Grazie