Ciao volevo chiedere,m ho acquistato 3 shelly 1 li ho collegati come negli schemi non riesco a fare il reset collegando L-SW. Ma non da segno di vita, tensione ce diventa appena caldo e nella wi-fi lo vedo ma col nome HAA-F48B29 e lo fa con tutti e tre
Re: Shelly 1
Inviato: lunedì 4 gennaio 2021, 18:57
da Mala
Ma hai provato a cercare il dispositivo con il Wi-Fi del cellulare?
Si chiama shelly......
Prova a collegare solo fase e neutro L-N e vedere se riesci a impostarlo da browser
Re: Shelly 1
Inviato: mercoledì 6 gennaio 2021, 12:40
da Stefano Fontana
Mi fa due cose strane la prima: mel cellulare lo vedo ma non si chiama shelly1***** come nelle istruzioni ma HAA-F48B29. Secondo: collegato L N si scalda un pochino se unisco SW e L non da nessun clic.