Pagina 1 di 1

Shelly EM per lettura corrente differenziale.

Inviato: sabato 16 gennaio 2021, 11:06
da M@urizio
Buongiorno, ho installato lo Shelly EM in un impianto non dotato di impianto fotovoltaico pertanto mi resta disponibile l'ingresso per la seconda sonda.
Sarebbe possibile utilizzare questo ingresso per collegare un toroide che mi legga l'eventuale corrente di dispersione?

Qualcuno l'ha già fatto? In questo caso che toroide ha usato?

Grazie.

Re: Shelly EM per lettura corrente differenziale.

Inviato: sabato 16 gennaio 2021, 13:31
da Mala
In Italia abbiamo già dei dispositivi di protezione sulla corrente differenziale, se questa supera 30mA deve interrompere l’alimentazione.
Lo shelly EM non ha una precisione che renda possibile misurare delle correnti di dispersione di qualche mA.

Re: Shelly EM per lettura corrente differenziale.

Inviato: sabato 16 gennaio 2021, 15:01
da M@urizio
Io non intendevo far gestire a Shelly la sicurezza, questa è demandata all'interruttore differenziale che dovrebbe essere presente in ogni impianto.
Shelly dovrebbe vigilare sull'entità della corrente dispersa almeno fino alla soglia del differenziale.

Non dovrebbe essere difficile in quanto il TA originale, pur da 50A, riesce egregiamente a percepire anche pochi Watt (es. 30 mA a 230V sono circa 7W).
Con un toroide opportunamente dimensionato credo possa essere realizzabile.

Casomai il problema potrebbe essere dell'APP che esprime il valore in Watt. e non in mA.

Magari ci penso su.... ;)

Comunque grazie.