da apassarelli
Ciao a tutti, aprendo la 503 per installare shelly 2.5 per la tapparella ho trovato il neutro collegato al pulsante luce della stessa 503 sotto tensione.
Essendo l'unico neutro presente nella 503 vorrei sapere se posso collegarlo allo shelly 2.5 senza fare danno. Altrimenti non saprei dove trovare un altro neutro. Grazie :roll:

Re: Tensione sul neutro

Inviato: venerdì 29 gennaio 2021, 20:05
da Mala
Ma hai provato con i cercafase?
Se è in tensione 230V difficilmente è un neutro.
Normalmente sugli interruttori c’è la fase, il neutro c’è sui pulsanti. A volte qualcuno fa il contrario.

Re: Tensione sul neutro

Inviato: sabato 30 gennaio 2021, 21:13
da apassarelli
Alla fine ho risolto prendendo il neutro direttamente dal motore della tapparella, facendolo passare in discesa dal cassone nel corrugato fino alla 503.