info su shelly 3EM

Richieste varie sugli SHELLY.
FABIO999
Messaggi: 25
Iscritto il: mercoledì 12 maggio 2021, 15:07

sabato 22 maggio 2021, 14:19

EF889EBC-1DB6-473F-A54D-B5A34655BA3B.png
EF889EBC-1DB6-473F-A54D-B5A34655BA3B.png (405.41 KiB) Visto 2432 volte
Ho acquistato lo shelly em3 e in attesa che mi installino il fotovoltaico ho fatto dei test (vedi immagine). Sulla fase A ho collegato il generale dell’abitazione, sulla fase B la Pompa di calore e sulla fase C dove ci dovrebbe andare il fotovoltaico ho collegato il piano ad induzione. Le misure sembrano corrette, però come faccio a fare in modo che la fase B e C non si sommi alla A? Mi sembra di capire che dovrei fare una nuova stanza, ma sembra non essere possibile
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

sabato 22 maggio 2021, 18:16

FABIO999 ha scritto:
sabato 22 maggio 2021, 14:19

Le misure sembrano corrette, però come faccio a fare in modo che la fase B e C non si sommi alla A? Mi sembra di capire che dovrei fare una nuova stanza, ma sembra non essere possibile
Premetto che non ho mai usato un 3EM ma a rigor di logica essendo un misuratore trifase il valore reso deve essere la somma delle tre potenze rilevate...
Mala
Messaggi: 2398
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 22 maggio 2021, 18:57

Devi provare a vedere se riesci a impostarlo in modo che non faccia misura 3Ph ma come 3 misure separate
FABIO999
Messaggi: 25
Iscritto il: mercoledì 12 maggio 2021, 15:07

sabato 22 maggio 2021, 21:32

M@urizio ha scritto:
sabato 22 maggio 2021, 18:16
FABIO999 ha scritto:
sabato 22 maggio 2021, 14:19

Le misure sembrano corrette, però come faccio a fare in modo che la fase B e C non si sommi alla A? Mi sembra di capire che dovrei fare una nuova stanza, ma sembra non essere possibile
Premetto che non ho mai usato un 3EM ma a rigor di logica essendo un misuratore trifase il valore reso deve essere la somma delle tre potenze rilevate...
Si è corretto però sulle istruzioni è indicato che oltre a essere un misuratore trifase può essere usato per misurare 3 fasi distinte. Alla fine se non riesco chiederò il reso
FABIO999
Messaggi: 25
Iscritto il: mercoledì 12 maggio 2021, 15:07

sabato 22 maggio 2021, 21:32

Mala ha scritto:
sabato 22 maggio 2021, 18:57
Devi provare a vedere se riesci a impostarlo in modo che non faccia misura 3Ph ma come 3 misure separate
Purtroppo sembra non essere possibile
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 739
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

domenica 23 maggio 2021, 7:28

Attualmente non è possibile.
Io lo uso su impianto fotovoltaico ma ho collegato solo 2 canali.
In alternativa puoi anche usare home assistant.
FABIO999
Messaggi: 25
Iscritto il: mercoledì 12 maggio 2021, 15:07

domenica 23 maggio 2021, 11:23

Mike ha scritto:
domenica 23 maggio 2021, 7:28
Attualmente non è possibile.
Io lo uso su impianto fotovoltaico ma ho collegato solo 2 canali.
In alternativa puoi anche usare home assistant.
Ok grazie, sai se è previsto un aggiornamento sulla gestione delle 3 pinze sullo shelly 3em in diverse stanze? Mi potresti indicare come posso usare l’alternativa home assistant?
Sienite
Messaggi: 1
Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 8:09

domenica 27 novembre 2022, 8:18

Ciao Fabio 999, se poi riuscito a collegare lo shelly3em per attivare la resistenza aggiuntiva attraverso l'uscita presente sullo shelly?? l'uscita dello shelly è effettivamente pulita e si può collegare direttamente all'oggetto da controllare mediante con un contatto pulito in ingresso per chiudere solo contatto senza tensione oppure bisogna interporre un relè tra lo shelly e l'oggetto. Non sono ancora riuscito a capirlo! io dovrei fare la stessa cosa per attivare il contatto pulito sulla morsettiera della PDC quando ho energia in eccesso per attivare la Funzione Fotovoltaico della PDC.
grazie per gli aggiornamenti.