Collegamento Shelly EM + Shelly 1PM + carico 2Kw

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
biosdi
Messaggi: 8
Iscritto il: domenica 18 aprile 2021, 19:24

lunedì 8 novembre 2021, 12:46

Buongiorno a tutti.

Voglio alimentare un carico (riscaldatore acqua calda sanitaria da 2Kw) solo in base alle misurazioni di uno Shelly EM. L'EM supporta solo 2A, quindi dovrei collegare un contattore per il mio carico. Mi chiedevo se, invece del contattore, posso collegare uno shelly PM in modo da avere anche un feedback dell'effettivo funzionamento del riscaldatore (e del suo assorbimento). E' fattibile? Se si, come andrebbero collegati i due shelly?

Premetto che la linea elettrica del riscaldatore e' gia' sotto magnetotermico e differenziale.

Grazie

Alessandro
biosdi
Messaggi: 8
Iscritto il: domenica 18 aprile 2021, 19:24

lunedì 8 novembre 2021, 14:49

Ho fatto uno schemino. In sostanza vorrei capire se e come Shelly EM puo' fisicamente comandare il PM ad alimentare il carico. Grazie
WhatsApp Image 2021-11-08 at 14.43.50.jpeg
WhatsApp Image 2021-11-08 at 14.43.50.jpeg (326.58 KiB) Visto 1242 volte
Mala
Messaggi: 2422
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 8 novembre 2021, 17:31

Puoi farlo con le scene.
biosdi
Messaggi: 8
Iscritto il: domenica 18 aprile 2021, 19:24

martedì 9 novembre 2021, 6:30

Mala ha scritto:
lunedì 8 novembre 2021, 17:31
Puoi farlo con le scene.
Ok, ma volendo anche collegarli fisicamente?
Mala
Messaggi: 2422
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 9 novembre 2021, 14:09

Puoi collegare l’uscita ausiliaria di em su SW dello shelly 1 ma comunque devi creare delle scene per il trig altrimenti come fai a cambiare di stato l’uscita dell’EM?
biosdi
Messaggi: 8
Iscritto il: domenica 18 aprile 2021, 19:24

martedì 9 novembre 2021, 17:23

Mala ha scritto:
martedì 9 novembre 2021, 14:09
Puoi collegare l’uscita ausiliaria di em su SW dello shelly 1 ma comunque devi creare delle scene per il trig altrimenti come fai a cambiare di stato l’uscita dell’EM?
Certamente dovrò creare delle scene. La mia paura è che collegando in questa maniera, i 2 Kw venissero presi dallo shelly EM (che supporta solo 2A Max). Oggi invece vedendo lo schema sul PM, ho capito che i 2Kw vengono presi dal PM che li supporta tranquillamente. Quindi effettivamente l’output dell’EM può andare su SW del PM senza friggere l’EM.

Grazie mille 🙏🏻