Shelly 1pm in parallelo

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Cerby
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 1 maggio 2021, 18:04

lunedì 17 gennaio 2022, 16:19

E' possibile mettere in parallelo 2 Shelly 1pm?

(Attanzione non Shelly1, ma 1pm)
Mala
Messaggi: 2422
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 17 gennaio 2022, 21:02

Che senso ha?
Cerby
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 1 maggio 2021, 18:04

martedì 18 gennaio 2022, 9:52

Beh, mi sembra abbastanza logico.
Uno shelly 1pm fa una funzione sua.
Un altro shelly 1pm (ma può anche non essere uno shelly1, ma un qualsiasi contatto) fa un'altra logica (completamente diversa dalla prima comandata un server diverso).
Il carico deve essere comandato da entrambi. Un OR logico.

Se fosse uno shelly1 non ci sarebbero problemi. E' un contatto pulito... Ma dato che voglio mettere uno shelly 1PM non sapre se se nel pin dell'emettitore del BJT (o Source del FET) può supportare una tensione quando il gate non è comandato. Oppure si brucia?

Qualcuno ha provato?
Mala
Messaggi: 2422
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 18 gennaio 2022, 22:03

Primo se usi due shelly pm in parallelo la misura che leggi potrebbe essere sbagliata e se usi il PM immagino che sia per misurare la potenza.
Per comandare un interruttore da due sistemi io scambierei il comando piuttosto che mettere 2 shelly.
Poi avere 2 supervisori che gestiscono lo stesso impianto vedo un po’ di confusione.
Cerby
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 1 maggio 2021, 18:04

giovedì 20 gennaio 2022, 8:51

La scelta del 1pm piuttosto che 1 liscio non è data dalla lettura del carico.
Di quella non me ne frega nulla.
E' data dal fatto di non sentire il click. Lo shelly 1pm sarebbe posizionato fisicamente vicino al letto e sarebbe comandato in PWM con la portante del PWM di 5 minuti. Quindi ogni 5 minuti sentirei 2 "click". A parte la rottura di sentirli ci sarebbe anche un discorso di vita del rele (che vabbeh, potrebbe anche non essere poco). Comunque preferisco un relè statico.

Non me ne frega nulla di sapere il carico. Anche perchè il carico sarebbe un solenoide di pochissimi W. forse meno di 1.
Cerby
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 1 maggio 2021, 18:04

giovedì 20 gennaio 2022, 8:53

Comunque, tralasciando il motivo, la confusione, quello che si vuole. Piace o non piace... non è questo il punto.

La domanda è:
Si possono mettere 2 Shelly 1pm in parallelo?
Qualcuno ha provato?
Mala
Messaggi: 2422
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 20 gennaio 2022, 14:05

Io non vedo controindicazioni, la cosa che farei è provare.
Rispondi