Shelly EM e pinza amperometrica, come/cosa misurano esattamente?

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
beppenapo
Messaggi: 9
Iscritto il: lunedì 20 settembre 2021, 23:27

venerdì 1 ottobre 2021, 10:36

Buongiorno,
nel quadro elettrico ho 2 linee, una per la forza di cucina (forno, lavastoviglie, frigorifero) e una per il resto. Con l'aiuto di un elettricista ho montato uno shelly EM con la sua pinza amperometrica, il tutto correttamente configurato e integrato in home assistant.
A lavatrice e asciugatrice ho montato 2 plug S, mentre a forno e lavastoviglie ho montato 2 shelly 1 PM.
Quando accendo/spengo luci o altri elettrodomestici (phon, microonde, impastatrice ecc.) il valore relativo al consumo dello shelly EM cambia, se accendo (ad esempio) il forno, il suo PM rileva il consumo (es. "1700W") ma il valore dell'EM non cambia, stesso discorso per gli altri elettrodomestici "domotizzati".
Per semplificare è come se l'EM misurasse il consumo di tutto tranne dei dispositivi che hanno un loro "misuratore"...è corretta come interpretazione? Come si risolve? Ho montato male lo shelly EM?

Grazie a tutti
-beppe-
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 1 ottobre 2021, 15:38

Secondo me hai montato i tiroidi dell’EM sui cavi sbagliati.
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 1 ottobre 2021, 15:40

Ma non ho capito hai usato i 2 toroidi dell’EM uno sul circuito forza motrice della cucina e uno su tutto il resto?
beppenapo
Messaggi: 9
Iscritto il: lunedì 20 settembre 2021, 23:27

venerdì 1 ottobre 2021, 16:43

Mala ha scritto:
venerdì 1 ottobre 2021, 15:40
Ma non ho capito hai usato i 2 toroidi dell’EM uno sul circuito forza motrice della cucina e uno su tutto il resto?
Ciao e scusami per la poca chiarezza, mi rendo conto che, non conoscendo bene la materia, mi esprimo malissimo!!!!
Il montaggio dello shelly e della pinza l'ha fatto l'elettricista a cui ho spiegato che volevo monitorare "tutto" il consumo della casa, quindi andavano montati a monte di tutto l'impianto, ovvero sul contatore "generale". Spero che il lavoro sia stato fatto bene.
L'elettricista che mi ha fatto il lavoro è stato avvisato e verrà a verificare, nel frattempo come faccio a controllare?
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 1 ottobre 2021, 17:57

Se quindi il toroide è montato sulla fase che arriva dal contatore e si attacca al primo generale di quadro.
In questo caso se accendi il forno dovresti vedere che cambia la misura della potenza
beppenapo
Messaggi: 9
Iscritto il: lunedì 20 settembre 2021, 23:27

venerdì 1 ottobre 2021, 21:26

Se quindi il toroide è montato sulla fase che arriva dal contatore e si attacca al primo generale di quadro.
In questo caso se accendi il forno dovresti vedere che cambia la misura della potenza
E' proprio questo il problema, il valore misurato non cambia
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 1 ottobre 2021, 21:43

Allora hai sbagliato cavo.
Controlla di aver messo il toroide sul cavo che arriva dal contatore
M@urizio
Messaggi: 268
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

venerdì 1 ottobre 2021, 21:50

Non vorrei dire una fesseria o forse ho solo capito male la domanda ma in Application Settings è possibile scegliere come conteggiare i consumi di EM.
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 1 ottobre 2021, 22:27

Ok ma quello sono il calcolo dei consumi, che vedi sulle stanze e sulla casa, io ho capito che il valore misurato dal canale dello shelly em non cambia accendendo e spegnendo il forno.
Rispondi