Buongiorno a tutti ho preso uno shelly 2.5 per comandare una tapparella che avevo gia motorizzato in precedenza pero' mi sono trovato nella situazione di non riuscirla a collegarla bene con lo shelly
Il motore e radiomatik con radio comando integrato e ha la le seguenti uscite piu o meno classiche dei motori fase (fase Marr. - blu neutro- giallo-vertde terra- nero salita - bianco discesa) io inizialmente
ho collegato solo fase e neutro per alimentare il motore e comandavo col telecomando ora volevo inserire lo shelly ... da quanto ho capito quando colleghi questo motore
ad un tasto a muro devi collegarlo ad un tasto pulito non con normale deviatore difatti quando bianco e nero si toccano il motore ad ogni inpulso ricevuto dei due fili si comporta cosi: su -stop -giu stop ....
io ho collegato lo shelly nel seguente modo blu nella postazione N in comune con motore neutro impinato - marrone L shelly e marrone impianto Nel secondo spazio L dello shelly- terra con terra- bianco SW1 e Nero 1....
In questa configurazione il telecomando funziona ma con App non riesco proprio a configurare mi date un consiglio grazie
ho trovato questo schema che dovrebbe essere il mio caso lo allego
Shelly 2.5 su motore elettronico con comando a telecomando
non riesco ad inserire allegato !!!filippo_3 ha scritto: ↑giovedì 23 gennaio 2020, 8:49Buongiorno a tutti ho preso uno shelly 2.5 per comandare una tapparella che avevo gia motorizzato in precedenza pero' mi sono trovato nella situazione di non riuscirla a collegarla bene con lo shelly
Il motore e radiomatik con radio comando integrato e ha la le seguenti uscite piu o meno classiche dei motori fase (fase Marr. - blu neutro- giallo-vertde terra- nero salita - bianco discesa) io inizialmente
ho collegato solo fase e neutro per alimentare il motore e comandavo col telecomando ora volevo inserire lo shelly ... da quanto ho capito quando colleghi questo motore
ad un tasto a muro devi collegarlo ad un tasto pulito non con normale deviatore difatti quando bianco e nero si toccano il motore ad ogni inpulso ricevuto dei due fili si comporta cosi: su -stop -giu stop ....
io ho collegato lo shelly nel seguente modo blu nella postazione N in comune con motore neutro impinato - marrone L shelly e marrone impianto Nel secondo spazio L dello shelly- terra con terra- bianco SW1 e Nero 1....
In questa configurazione il telecomando funziona ma con App non riesco proprio a configurare mi date un consiglio grazie
ho trovato questo schema che dovrebbe essere il mio caso lo allego
anche io ho una saracinesca che funziona in modo simile in quanto c'è una centralina che gestisce salita e discesa e a me si comporta esattamente come hai descritto
Pigi Su
Pigi Stop
Pigi Giù
Pigi stop
....
Per utilizzare anche uno shelly hai due possibilità:
1 - rimuovi la centralina utilizza uno shelly 2.5 e lo gestisci come tapparella (shjutter) a quel punto conoscerai anche lo stato della saracinesca
2 - usi uno shelly 1V3 che è l'unico della famiglia shelly che ha il contatto pulito e ti diventa come un pulsante fisico ma a quel punto perdi lo stato della saracinsca (lo puoi risolvere mettendo uno shelly door)
Pigi Su
Pigi Stop
Pigi Giù
Pigi stop
....
Per utilizzare anche uno shelly hai due possibilità:
1 - rimuovi la centralina utilizza uno shelly 2.5 e lo gestisci come tapparella (shjutter) a quel punto conoscerai anche lo stato della saracinesca
2 - usi uno shelly 1V3 che è l'unico della famiglia shelly che ha il contatto pulito e ti diventa come un pulsante fisico ma a quel punto perdi lo stato della saracinsca (lo puoi risolvere mettendo uno shelly door)