Buongiorno.
Poiché nel mio impianto elettrico per le tapparelle ho tutti doppi pulsanti non interbloccati volevo gentilmente sapere, prima di sostituire i pulsanti, se lo shelly 2.5 supporta questi pulsanti o se posso avere qualche problema ( tipo bruciare motore tapparella).
Vi ringrazio per una eventuale risposta.
shelly 2.5
Il problema che avresti è sempre lo stesso cioè se dai entrambe le direzioni il motore fa cortocircuito,per quanto riguarda il funzionamento è supportato senza problemi, comunque ti consiglierei di sostituire i pulsanti con quelli interbloccati,lo shelly se configurato in roller sutter previene il problema del corto facendo andare una direzione per volta ma se tu da pulsante inavvertitamente lasci una direzione e fai andare anche l’altra è un problema
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: giovedì 25 aprile 2019, 19:31
Grazie, in effetti lo immaginavo ma volevo avere la conferma che lo shelly 2.5 non mettesse in protezione questa eventualità. Comunque ne ho già installato uno con pulsanti interbloccati e funziona tutto a meraviglia. Adesso proseguirò con gli altri cambiando i pulsanti.