Il contatto pulito può danneggiare un relè su centralina telefonica?

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Rispondi
CantaLupo86
Messaggi: 4
Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09

giovedì 3 agosto 2023, 12:56

Buongiorno a tutti, sono Dario e questo è il mio primo post!
Riprendo un post fatto sul gruppo Facebook, con alcune integrazioni

Chiedo aiuto per poter aprire un cancello elettrico tramite Shelly 1.
Allego sotto lo schema, che descrivo di seguito.

Il cancello non ha copertura WiFi, pertanto vorrei collegare il dispositivo in prossimità della centralina telefonica con cui apro il cancello (Urmet 1332 / 512).

Questa centralina ha dei relè, attivati tramite opportuno codice, ai cui capi è collegato il filo che va alla centralina del cancello BFT.

Da una semplice misurazione, è emerso che ai capi di questa uscita (ATT2 in foto) ci sono di norma 15V DC, che vanno a zero per un secondo quando si attiva il relè.

Se capisco bene, è sufficiente collegare in parallelo ai capi della porta ATT2, i contatti I e O dello Shelly 1, in modalità contatto pulito, e configurarlo per stare acceso 1 secondo.

Il mio vero dubbio è il seguente : la centralina rischia qualcosa secondo voi se chiudo il circuito ai capi del relè di uscita?

Grazie, perdonate la banalità della domanda!
Allegati
20230731_154101.jpg
20230731_154101.jpg (581 KiB) Visto 1001 volte
IMG_20230802_113123_371.jpg
IMG_20230802_113123_371.jpg (47.07 KiB) Visto 1001 volte
Mala
Messaggi: 2605
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 4 agosto 2023, 16:56

Per essere sicuri bisogna avere lo schema della centralina.
Se sei sicuro che la centralina in uscita ha un contatto pulito allora metterne uno in parallelo non succede nulla.
CantaLupo86
Messaggi: 4
Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09

sabato 5 agosto 2023, 14:25

Purtroppo nel manuale di installazione ci sono poche info sui relè presenti.

Grazie comunque, proverò a misurare la tensione ai capi della porta sulla centralina senza alcun cavo collegato
Allegati
Urmet 1332.png
Urmet 1332.png (884.02 KiB) Visto 992 volte
Mala
Messaggi: 2605
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 5 agosto 2023, 17:47

Questo è il manuale del combinatore telefonico, non hai quello della scheda cancello dove sono cablati i cavi che partono da ATT1 e ATT2?
CantaLupo86
Messaggi: 4
Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09

sabato 12 agosto 2023, 14:31

Ho verificato ed in effetti ai capi delle uscite sulla centralina telefonica hanno tensione 0. La tensione di 15V DC viene dalla centralina del cancello.

Sulla scheda della centralina sono presenti dei relè che, da scheda tecnica, funzionano in "dry contact",purtroppo non trovo lo schema elettrico quindi non sono sicuro siano effettivamente questi che aziono
(foto allegata)

Se 2+2 fa 4, il relè sulla centralina è a contatto pulito, quindi posso montare lo Shelly 1 v3 in parallelo.

Mi sono convinto, ora provo 😉
Mala ha scritto:
venerdì 4 agosto 2023, 16:56
Per essere sicuri bisogna avere lo schema della centralina.
Se sei sicuro che la centralina in uscita ha un contatto pulito allora metterne uno in parallelo non succede nulla.
Allegati
Screenshot_20230812_131125_Samsung Notes.jpg
Screenshot_20230812_131125_Samsung Notes.jpg (224.25 KiB) Visto 971 volte
CantaLupo86
Messaggi: 4
Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09

sabato 12 agosto 2023, 16:18

Ha funzionato! :D
Grazie per l'aiuto!

Riporto lo schema per chi fosse interessato
Allegati
IMG_20230812_142556_784.jpg
IMG_20230812_142556_784.jpg (60.32 KiB) Visto 966 volte
Rispondi