Shelly 1 e pulsanti luminosi

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Rispondi
faxdd
Messaggi: 3
Iscritto il: venerdì 3 gennaio 2020, 8:52

sabato 11 gennaio 2020, 8:57

Ciao a tutti,
volevo chiedere a chi di voi lo avesse già fatto, sono in procinto di sostiture un relè finder con uno shelly 1.
Ho 3 pulsanti illuminati con luce spia a LED e relè finder con condensatore incorporato.

Sostituiendo quest'ultimo con lo shelly 1, avrò problemi con i pulsanti luminosi?

Grazie per il vostro supporto
Ciao
Fabio

PS. effettuerò installazione con NEUTRO su SW (ho letto da più parti nel forum che funziona lo stesso e mi permette di non modificare per nulla l'impianto). La aggiungo come info qualora dovesse influire...
Kuro
Messaggi: 101
Iscritto il: domenica 13 gennaio 2019, 21:45

domenica 12 gennaio 2020, 20:36

Ciao io non ho relè però avevo i pulsanti luminosi ( la spia già pronta della vimar quella da inserire direttamente nell’interruttore) purtroppo con quella il problema era che lo Shelly non si accorgeva quando premevo l’interruttore quindi non avevo più il controllo manuale e a quel punto ho tolto le spie , forse ma non ho mai provato, le spie da cablare magari non interferiscono
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 765
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

mercoledì 15 gennaio 2020, 7:06

Puoi usare le spie in 2 dei 3 modi possibili.
1 sempre accesa collegandola al neutro e alla fase
2 accesa quando il carico é acceso collegandola in parallelo al carico.

Non puoi usarla se la vuoi accesa quando il carico e spento.
attila85
Messaggi: 4
Iscritto il: venerdì 30 aprile 2021, 9:04

giovedì 19 ottobre 2023, 21:14

Buongiorno
Premetto che a casa ho diversi Shelley collegati alle luci... Oggi però ne ho installato uno con interruttore con spia (accesa solo con luce accesa)
Il problema è che la spia ad interruttore spento resta lo stesso un po' illuminata! Sapete aiutarmi?
Grazie
zenigold
Messaggi: 3
Iscritto il: sabato 1 marzo 2025, 15:35

sabato 1 marzo 2025, 20:02

Mike ha scritto:
mercoledì 15 gennaio 2020, 7:06
Puoi usare le spie in 2 dei 3 modi possibili.
1 sempre accesa collegandola al neutro e alla fase
2 accesa quando il carico é acceso collegandola in parallelo al carico.

Non puoi usarla se la vuoi accesa quando il carico e spento.
Ciao, riprendo questa discussione perché proprio in questi giorni sto installando i miei primi Shelly.
Ho sostituito diversi relais Finder che erano comandati da pulsanti in parallelo. I pulsanti erano tutti con led rosso incorporato sempre acceso che all’epoca aveva dato problemi quando lo avevo collegato in parallelo al pulsante.
Avevo quindi dovuto collegare i led a due fili (neutro e fase) portati appositamente dalla cassetta di derivazione.
Quando ho installato gli Shelly, li ho configurati per funzionare con i pulsanti e ho lasciato i led come erano collegati in precedenza.
Il problema è che appena schiaccio un pulsante qualsiasi, la luce si accende, poi quando schiaccio ancora per spegnere, inizia a lampeggiare la luce per diverse volte per poi spegnersi e lo Shelly impazzisce fino a doverlo resettare.
Quindi il consiglio che ho letto di collegare le luci pilota dei pulsanti ad un neutro ed una fase non mi funziona… e ho dovuto scollegarle tutte.
Ho sbagliato io qualcosa ?
Non c’è proprio modo di farle funzionare ?
Mala
Messaggi: 2674
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 2 marzo 2025, 9:23

Se sono collegate ad un neutro ed a una fase indipendenti non influiscono sullo shelly. Quindi probabilmente non sono collegate in maniera indipendenti ma probabilmente sul cavo che va su SW dello shelly.
zenigold
Messaggi: 3
Iscritto il: sabato 1 marzo 2025, 15:35

domenica 2 marzo 2025, 19:48

Ciao, grazie per la risposta, le lampade dei pulsanti sono collegate direttamente alla linea delle luci (neutro e fase) da cui poi partono i collegamenti per gli Shelly.
Devono essere collegate ad un’altra linea? Se si è un bel problema perché far passare due fili in più su un impianto di alcuni anni fa non è così semplice…
Mala
Messaggi: 2674
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 2 marzo 2025, 20:02

Se sono sul neutro e fase di alimentazione dello shelly vanno bene. Da capire sui pulsanti lontani dallo shelly che non sia stato fatto un collegamento sbagliato, perché normalmente dove hai i pulsanti non hai sia neutro che la fase ma solo fase.
zenigold
Messaggi: 3
Iscritto il: sabato 1 marzo 2025, 15:35

domenica 2 marzo 2025, 20:39

Eppure guarda, siccome sono testardo, dopo alcuni giorni che avevo tolto tutte le spie, ho voluto riprovare con un solo pulsante della serie, quello che poi è anche più vicino allo Shelly e ho preso dallo stesso cassetto l’alimentazione della lucina che partiva quindi dalla stessa linea di alimentazione dello Shelly….
Stesso risultato! Al primo tocco si accende la luce poi inizia a sclerare fino a portare off-line il dispositivo.
L’unico modo per riprenderlo è resettarlo e riaggiungerlo al profilo..
Ma non getto la spugna! Voglio venirne a capo…