Buongiorno a tutti
Vorrei controllare la presa dove sta collegato il forno di casa con uno shelly 1 pm per poter monitorare anche gli assorbimenti
Secondo voi i contatti della mosettiera reggono i
2000 w del forno ? Mi sembrano un po gracilini
Il manuale dice che puo monitorare fino a 16A quindi in teoria dovrebbe reggere
Grazie
-
Mala
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21
venerdì 6 marzo 2020, 20:40
Anche io ho i miei dubbi che regga 16A continuativi, pero è quello che scrivono.
Comunque ha una protezione termica quindi al limite spegne il forno non dovrebbero esserci rischi d’incendio
-
Kuro
- Messaggi: 101
- Iscritto il: domenica 13 gennaio 2019, 21:45
venerdì 6 marzo 2020, 20:50
Potresti collegarci uno Shelly em così saresti sicuro, il forno assorbe molto secondo me alla lunga è pericoloso
-
geoxpk
- Messaggi: 13
- Iscritto il: martedì 11 febbraio 2020, 23:49
sabato 7 marzo 2020, 14:59
Ma shelly em fa monitoraggio e se programmato fa il distacco a superamento soglia watt impostati?
-
Mala
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21
sabato 7 marzo 2020, 18:40
EM serve per misurare. Se vuoi staccare devi avere PM oppure dei contattori che puoi comandare con l’ausiliario del EM.
-
Kuro
- Messaggi: 101
- Iscritto il: domenica 13 gennaio 2019, 21:45
sabato 7 marzo 2020, 20:55
Mala ha scritto: ↑sabato 7 marzo 2020, 18:40
EM serve per misurare. Se vuoi staccare devi avere PM oppure dei contattori che puoi comandare con l’ausiliario del EM.
Però EM può pilotare solo 2 amper sull ausiliario quindi non dovrebbe essere adatto se ho capito bene
-
Mala
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21
sabato 7 marzo 2020, 22:49
2 A per comandare un contattore bastano e avanzano. È un circuito di comando mica potenza.
-
Kuro
- Messaggi: 101
- Iscritto il: domenica 13 gennaio 2019, 21:45
domenica 8 marzo 2020, 19:56
Mala ha scritto: ↑sabato 7 marzo 2020, 22:49
2 A per comandare un contattore bastano e avanzano. È un circuito di comando mica potenza.
Grazie per il chiarimento, direi che allora è la soluzione più sicura anche se più costosa