Shelly 2.5 avviato il ritiro.
Salve, sono nuovo su questo forum e vi chiedo: ho acquistato 8 Shelly 2.5 e funzionano bene ma le ho montate solo oggi. Noto, però, che nella 504 in cui le ho montate sento calore se ci Passo la mano sul tappo di fianco al saliscendi della tapparella. È normale? Si può monitorare la temperatura dell’interfaccia?
Ciao a tutti,
Vorrei confrontarmi con voi in merito alla temeperatura di lavoro degli shelly 2.5 in modalità roller.
Ho installato 8 shelly 2.5 nelle cassette 503 per il comando delle tapparelle e la temperatura di tutti quanti varia da 57°C a 62°C.
Li tengo monitorati tramite HUB domotico sia analizzando il grafico nel tempo che con allarme su overtemperature.
Non si è mai attivato l'overtemperature e le temperature sono sempre nell'intervallo su indicato.
Sapete quale è la temperatura limite? Esiste qualche parametro di configurazione che aiuta il dispositivo a stare a temperatura più bassa?
Grazie!
Vorrei confrontarmi con voi in merito alla temeperatura di lavoro degli shelly 2.5 in modalità roller.
Ho installato 8 shelly 2.5 nelle cassette 503 per il comando delle tapparelle e la temperatura di tutti quanti varia da 57°C a 62°C.
Li tengo monitorati tramite HUB domotico sia analizzando il grafico nel tempo che con allarme su overtemperature.
Non si è mai attivato l'overtemperature e le temperature sono sempre nell'intervallo su indicato.
Sapete quale è la temperatura limite? Esiste qualche parametro di configurazione che aiuta il dispositivo a stare a temperatura più bassa?
Grazie!
Quoto e riporto di seguito le mie shelly con relative temperature. Possiamo confrontarci sui valori?
CAMERA 1 TEMPERATURA: 57.97
CAMERA 2 TEMPERATURA: 57.29
CAMERA 3 TEMPERATURA: 45.9
CAMERA 4 TEMPERATURA: 53.26
CAMERA 5 TEMPERATURA: 58.67
CAMERA 6 TEMPERATURA: 60.74
CAMERA 7 TEMPERATURA: 64.88
CAMERA 8 TEMPERATURA: 56.73
CAMERA 9 TEMPERATURA: 46.4
CAMERA 10 TEMPERATURA: 47.31
CAMERA 11 TEMPERATURA: 53.26
CAMERA 12 TEMPERATURA: 49.48
CAMERA 1 TEMPERATURA: 57.97
CAMERA 2 TEMPERATURA: 57.29
CAMERA 3 TEMPERATURA: 45.9
CAMERA 4 TEMPERATURA: 53.26
CAMERA 5 TEMPERATURA: 58.67
CAMERA 6 TEMPERATURA: 60.74
CAMERA 7 TEMPERATURA: 64.88
CAMERA 8 TEMPERATURA: 56.73
CAMERA 9 TEMPERATURA: 46.4
CAMERA 10 TEMPERATURA: 47.31
CAMERA 11 TEMPERATURA: 53.26
CAMERA 12 TEMPERATURA: 49.48
Temperatura operativa dei PCB Shelly2.5, Shelly1PM e Shelly PlugS:
La temperatura ambiente massima è di 40 gradi. La temperatura del PCB senza carico è di 55-60 gradi. A carico MAX continuo arriva 87-90 gradi.La protezione di sovratemperatura spegne il dispositivo a 95 gradi.
Tutte le parti interne sono certificate 105-120 gradi per uso continuo.
La temperatura ambiente massima è di 40 gradi. La temperatura del PCB senza carico è di 55-60 gradi. A carico MAX continuo arriva 87-90 gradi.La protezione di sovratemperatura spegne il dispositivo a 95 gradi.
Tutte le parti interne sono certificate 105-120 gradi per uso continuo.
Sono tapparelle che a pieno carico raggiungono 200w. Esternamente ancora nn siamo in estate inoltrata quindi non saprei. La mia domanda è: può esserci una partita di Shelly che hanno difetti che fanno registrare temperatura di base sensibilmente più alta come nel mio caso?