Ingresso SW in tensione

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Kruggolo
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 29 ottobre 2020, 13:42

giovedì 29 ottobre 2020, 14:37

Salve a tutti.
Sto utilizzando diversi dispositivi shelly 1 in casa ma soltanto uno mi da il seguente problema. Applicato ad un punto luce comandabile da due punti (due deviatori), esiste una combinazione tale per cui la luce non si accende, oppure non si spegne, se uno dei deviatori è in una determinata posizione. Per sistemare il tutto occorre riposizionare un deviatore nella posizione precedente e poi azionare l'altro. La curiosità è che, anche a banco, trovo che il potenziale misurato sull'ingresso SW una volta alimentato lo shelly anche senza carico collegato è 120V AC.
Vi risulta? Avete suggerimenti in merito?
Grazie in anticipo.
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 762
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

sabato 31 ottobre 2020, 21:18

Posta schema 2 deviatori.
Kruggolo
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 29 ottobre 2020, 13:42

lunedì 2 novembre 2020, 16:51

Lo schema che ho seguito è questo
Allegati
Shelly-1-Deviatore.png
Shelly-1-Deviatore.png (219.09 KiB) Visto 5044 volte
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 762
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

domenica 8 novembre 2020, 10:39

È corretto controlla che button type sia su Edge.
Kruggolo
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 29 ottobre 2020, 13:42

lunedì 9 novembre 2020, 16:38

Confermo che botton type è impostato su Edge
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 762
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

lunedì 9 novembre 2020, 20:27

Problema di tensioni indotte.
Kruggolo
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 29 ottobre 2020, 13:42

venerdì 13 novembre 2020, 16:11

Ho eseguito le seguenti misure:
Tensione tra fase e neutro -> 230V
Tensione tra fase e terra -> 230V
Tensione tra neutro e terra -> 1V

Davvero non capisco come ci possa essere sul morsetto SW dello shelly una tensione pari a 120V (sarà un caso che è circa la metà della tensione di rete?)
Mala
Messaggi: 2592
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 13 novembre 2020, 18:46

È corretto che a circuito aperto sia 120V così sia che tu colleghi il neutro sia la fase lo shelly sente un cambio e può commutare.
Se avesse a circuito aperto 0V non potresti comandarlo con il neutro, con 230 V non potresti comandarlo con la fase.
Io ti consiglio di fare una prova a banco per verificare che non sia guasto lo shelly.
Kruggolo
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 29 ottobre 2020, 13:42

lunedì 23 novembre 2020, 12:18

Grazie Mala, ora ho capito il perché misuro 120V.
Ho effettuato delle prove a banco, con due deviatori comprati nuovi e due diversi Shelly 1, a banco funziona tutto perfettamente, sull'impianto entrambi gli Shelly danno lo stesso problema.
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 762
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

giovedì 26 novembre 2020, 15:15

Usa relè di disaccoppiamento su sw. Credo siano tensioni indotte dalla lunghezza dei cavi.
Rispondi