Cancello a 2 ante Came

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Mala
Messaggi: 2666
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 1 novembre 2020, 21:07

Prendi un tester e fai le misure. Okkio che se in continua sbagli la polarità bruci lo shelly.
zagl
Messaggi: 10
Iscritto il: mercoledì 28 ottobre 2020, 20:45

lunedì 2 novembre 2020, 0:49

Ma tu parli di controllare l'uscita dalla scheda Came? Se si, non si capisce dal manuale che ho allegato?
Mala
Messaggi: 2666
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 2 novembre 2020, 7:18

Io personalmente non prenderei l’alimentazione dalla scheda ma io alimenterei lo shelly dalla tensione di rete 230V.

Poi se vuoi alimentarlo dalla scheda a 24Vdc i morsetti sono quelli solo che mi sembra tu abbia invertito + e -. Sappi che in DC se sbagli polarità bruci lo shelly in AC non succede nulla.
zagl
Messaggi: 10
Iscritto il: mercoledì 28 ottobre 2020, 20:45

lunedì 2 novembre 2020, 10:13

Mala ha scritto:
lunedì 2 novembre 2020, 7:18
Io personalmente non prenderei l’alimentazione dalla scheda ma io alimenterei lo shelly dalla tensione di rete 230V.
Ok e metto il bridge su 230, giusto?
Mala ha scritto:
lunedì 2 novembre 2020, 7:18
Poi se vuoi alimentarlo dalla scheda a 24Vdc i morsetti sono quelli solo che mi sembra tu abbia invertito + e -. Sappi che in DC se sbagli polarità bruci lo shelly in AC non succede nulla.
Se lo collego direttamente alla rete basta solo impostare il bridge su 230, no?
Mala
Messaggi: 2666
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 2 novembre 2020, 18:41

Si, come arriva dalla fabbrica è impostato per alimentazione a 230Vac
zagl
Messaggi: 10
Iscritto il: mercoledì 28 ottobre 2020, 20:45

sabato 28 novembre 2020, 13:42

Ciao, ho collegato un pulsante in casa ai morsetti 2 e 7 della scheda.

Lo Shelly come lo collego al pulsante? Grazie mille.
Mala
Messaggi: 2666
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 28 novembre 2020, 14:06

Devi collegare il pulsante allo shelly e quindi lo shelly alla scheda.
In alternativa puoi mettere i morsetti I-O dello shelly in parallelo al pulsante visto che vai su una scheda.
Occhio di programmare l’auto apertura del contatto O-I dello shelly.
Rispondi