Shelly EM per lettura corrente differenziale.

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
M@urizio
Messaggi: 266
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

sabato 16 gennaio 2021, 11:06

Buongiorno, ho installato lo Shelly EM in un impianto non dotato di impianto fotovoltaico pertanto mi resta disponibile l'ingresso per la seconda sonda.
Sarebbe possibile utilizzare questo ingresso per collegare un toroide che mi legga l'eventuale corrente di dispersione?

Qualcuno l'ha già fatto? In questo caso che toroide ha usato?

Grazie.
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 16 gennaio 2021, 13:31

In Italia abbiamo già dei dispositivi di protezione sulla corrente differenziale, se questa supera 30mA deve interrompere l’alimentazione.
Lo shelly EM non ha una precisione che renda possibile misurare delle correnti di dispersione di qualche mA.
M@urizio
Messaggi: 266
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

sabato 16 gennaio 2021, 15:01

Io non intendevo far gestire a Shelly la sicurezza, questa è demandata all'interruttore differenziale che dovrebbe essere presente in ogni impianto.
Shelly dovrebbe vigilare sull'entità della corrente dispersa almeno fino alla soglia del differenziale.

Non dovrebbe essere difficile in quanto il TA originale, pur da 50A, riesce egregiamente a percepire anche pochi Watt (es. 30 mA a 230V sono circa 7W).
Con un toroide opportunamente dimensionato credo possa essere realizzabile.

Casomai il problema potrebbe essere dell'APP che esprime il valore in Watt. e non in mA.

Magari ci penso su.... ;)

Comunque grazie.
Rispondi