Tensione sul neutro

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
apassarelli
Messaggi: 8
Iscritto il: domenica 24 gennaio 2021, 18:23

venerdì 29 gennaio 2021, 18:09

Ciao a tutti, aprendo la 503 per installare shelly 2.5 per la tapparella ho trovato il neutro collegato al pulsante luce della stessa 503 sotto tensione.
Essendo l'unico neutro presente nella 503 vorrei sapere se posso collegarlo allo shelly 2.5 senza fare danno. Altrimenti non saprei dove trovare un altro neutro. Grazie :roll:
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 29 gennaio 2021, 20:05

Ma hai provato con i cercafase?
Se è in tensione 230V difficilmente è un neutro.
Normalmente sugli interruttori c’è la fase, il neutro c’è sui pulsanti. A volte qualcuno fa il contrario.
apassarelli
Messaggi: 8
Iscritto il: domenica 24 gennaio 2021, 18:23

sabato 30 gennaio 2021, 21:13

Alla fine ho risolto prendendo il neutro direttamente dal motore della tapparella, facendolo passare in discesa dal cassone nel corrugato fino alla 503.