Buonasera.
Vorrei domotizzare una classica basculante per garage sia per avere il comando a distanza che per vedere in ogni momento se è chiusa o aperta.
Secondo voi è possibile utilizzare uno Shelly 2,5 analogamente a come si fà per le tapparelle?
I motori da comandare sono due in parallelo, con un assorbimento complessivo di circa 7/800 W (comunque dotati di propri relè).
Salvo cause di forza maggiore, l'indicazione dello stato chiusa/aperta, è affidabile e sicuro?
Grazie.
Domotizzare una basculante.
Normalmente le basculante e le porte del garage hanno una loro centralina che permette il controllo da telecomando, auto chiusura, sensori e fotocellule di sicurezza.
Non credo che tu possa andare a comandare direttamente il motore della stessa.
Quello che puoi fare è usare uno Shelly 1 e cablare I-O sugli ingressi del pulsante fisico che hanno normalmente le centraline per i cancelli.
Ovviamente non potrai sapere lo stato di apertura.
Per questo puoi usare o dei sensori di posizione o una webcam per vedere lo stato.
Non credo che tu possa andare a comandare direttamente il motore della stessa.
Quello che puoi fare è usare uno Shelly 1 e cablare I-O sugli ingressi del pulsante fisico che hanno normalmente le centraline per i cancelli.
Ovviamente non potrai sapere lo stato di apertura.
Per questo puoi usare o dei sensori di posizione o una webcam per vedere lo stato.
Hai ragione, mi è sfuggito un dettaglio non indifferente...
Per controllare l'assorbimento è necessario che il motore sia connesso direttamente al controllore (SHELLY).
Forse potrei attuare la mia idea usando uno Shelly 1PM sempre connesso alla fase di apertura, perdendo la possibilità di comandare apertura/chiusura... troppo complicato, meglio il vecchio contatto magnetico a bordo basculante.
Grazie.
Ho risolto parzialmente il mio problema utilizzando uno Shelly I3 (a 24 Volt) al quale ho collegato la lampada spia che mi avvisa se la basculante è aperta o meno, poi ho creato una scena che mi manda un msg Push e una notifica sul log con l'indicazione dello stato.
Per il comando vedrò di usare semplicemente uno Shelly 1.
Per il comando vedrò di usare semplicemente uno Shelly 1.
Si, sia accende all'apertura e si spegne quando chiusa...
Non ho precisato che per far questo ho usato un contatto pulito prelevato dalla centralina a mezzo relè.
Lo stesso contatto mi accende una spia in casa...