Ciao a tutti, ho uno shelly EM e per sbaglio in fase di acquisto ho preso una pinza da 120A, volevo sapere se fosse possibile usare una pinza da 30A che prenderei non dal sito shelly oppure questa soluzione non può funzionare perchè lo shelly EM accetta solo pinze da 50A o 120A?
Grazie.
Shelly EM usare un'altra pinza amperometrica
Come saprai la pinza è un trasformatore elettrico che ha all'interno un certo numero di spire.eidos ha scritto: ↑sabato 6 marzo 2021, 20:37Ciao a tutti, ho uno shelly EM e per sbaglio in fase di acquisto ho preso una pinza da 120A, volevo sapere se fosse possibile usare una pinza da 30A che prenderei non dal sito shelly oppure questa soluzione non può funzionare perchè lo shelly EM accetta solo pinze da 50A o 120A?
Grazie.
Se cambi il numero di spire, varia il rapporto di trasformazione e la misura viene compromessa.
Bisognerebbe che qualcuno fosse a conoscenza delle caratteristiche elettriche delle pinze utilizzate invece è nota solo la resistenza ohmica, dato non utile per stabilirne la compatibilità.