Pagina 1 di 2

Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: venerdì 6 marzo 2020, 17:05
da geoxpk
Buongiorno a tutti
Vorrei controllare la presa dove sta collegato il forno di casa con uno shelly 1 pm per poter monitorare anche gli assorbimenti
Secondo voi i contatti della mosettiera reggono i
2000 w del forno ? Mi sembrano un po gracilini
Il manuale dice che puo monitorare fino a 16A quindi in teoria dovrebbe reggere
Grazie

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: venerdì 6 marzo 2020, 20:40
da Mala
Anche io ho i miei dubbi che regga 16A continuativi, pero è quello che scrivono.
Comunque ha una protezione termica quindi al limite spegne il forno non dovrebbero esserci rischi d’incendio

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: venerdì 6 marzo 2020, 20:50
da Kuro
Potresti collegarci uno Shelly em così saresti sicuro, il forno assorbe molto secondo me alla lunga è pericoloso

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: venerdì 6 marzo 2020, 21:27
da Mala
Certo se non devo comandare (tipo stacco carichi) meglio EM per misurare.

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: sabato 7 marzo 2020, 14:59
da geoxpk
Ma shelly em fa monitoraggio e se programmato fa il distacco a superamento soglia watt impostati?

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: sabato 7 marzo 2020, 18:40
da Mala
EM serve per misurare. Se vuoi staccare devi avere PM oppure dei contattori che puoi comandare con l’ausiliario del EM.

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: sabato 7 marzo 2020, 20:55
da Kuro
Mala ha scritto:
sabato 7 marzo 2020, 18:40
EM serve per misurare. Se vuoi staccare devi avere PM oppure dei contattori che puoi comandare con l’ausiliario del EM.
Però EM può pilotare solo 2 amper sull ausiliario quindi non dovrebbe essere adatto se ho capito bene

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: sabato 7 marzo 2020, 22:49
da Mala
2 A per comandare un contattore bastano e avanzano. È un circuito di comando mica potenza.

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: domenica 8 marzo 2020, 8:41
da geoxpk
Grazie per la collaborazione
Poi vi faccio sapere la soluzione che opterò

Re: Shelly 1pm e forno di casa

Inviato: domenica 8 marzo 2020, 19:56
da Kuro
Mala ha scritto:
sabato 7 marzo 2020, 22:49
2 A per comandare un contattore bastano e avanzano. È un circuito di comando mica potenza.
Grazie per il chiarimento, direi che allora è la soluzione più sicura anche se più costosa