Buongiorno, ho collegato uno shelly Em con due pinze amperometriche ad un inverter ibrido: quest'ultimo ha un ingresso per il prelievo dalla rete (dove ho messo la prima pinza) ed una uscita verso le utenze della mia abitazione (dove ho messo la seconda); l'inverter è poi collegato con i PV e le batterie di accumulo. Mi aspettavo di trovare in uscita verso le utenze un consumo in KW superiore (rete+PV+batterie) od uguale (solo rete con PV non attivi e batterie scariche) all'energia prelevata dalla rete, invece succede esattamente il contrario; sono io che sbaglio qualcosa o lo Shelly EM non può essere utilizzato con Inverter ibridi?
Grazie a chi vorrà o potrà rispondere!
Collegamento Shelly Em inverter ibrido
Per fare delle misure corrette le pinze amperometriche devono essere sullo stesso sistema di alimentazione dello shelly em stesso altrimenti potresti avere dei dati non corretti in termini di kW kVar e quindi sfasamento.
Avendo preso le misure di corrente a monte e a valle (uscita e ingresso) dell’ inverter sicuramente avrai una amperometrica che non si trova nel sistema di alimentazione dello shelly.
Per fare delle misure corrette dovrai mettere uno shelly em nel sistema di ingresso e uno in quello d’uscita.
Fatto questo controlla i valori di potenza attiva che ottieni.
Avendo preso le misure di corrente a monte e a valle (uscita e ingresso) dell’ inverter sicuramente avrai una amperometrica che non si trova nel sistema di alimentazione dello shelly.
Per fare delle misure corrette dovrai mettere uno shelly em nel sistema di ingresso e uno in quello d’uscita.
Fatto questo controlla i valori di potenza attiva che ottieni.
Non ho idea dell’impianto, ma da quello che mi hai detto vuoi misurare l’ingresso dell’ inverter e l’uscita dell’ inverter.
In questo caso i due sistemi sono diversi e quindi devi usare due shelly diversi.
Se uno di questi due è la linea Enel allora la risposta è sì.
In questo caso i due sistemi sono diversi e quindi devi usare due shelly diversi.
Se uno di questi due è la linea Enel allora la risposta è sì.
Ciao, io ho lo stesso tuo problema, ed avendo visto dei video su YouTube, ho comprato uno Shelly con 2 pinse amperometriche. Le ho poi collegate rispettivamente, uno nella "Fase", proveniente dal contatore Enel in ingresso all'inverter ibrido, e l'altra all'uscita dell'inverter nella fase che va verso casa, (che dovrebbe essere il carico).
Il risultato che vedo è questo.
Il risultato che vedo è questo.
- Allegati
-
- Questo l'interno del lato contatore, con consumo e scambio, anche se io non scambio nulla
- IMG_20211202_152915.jpg (280.09 KiB) Visto 4521 volte
-
- Questo con il carico staccato, anche se non capisco perché c'è comunque un piccolo prelievo dall'Enel
- Screenshot_2021-12-02-12-05-15-450_allterco.bg.shelly.jpg (984.37 KiB) Visto 4521 volte
-
- Questo con un carico ataccato (scaldabagno)
- Screenshot_2021-12-02-13-44-55-951_allterco.bg.shelly.jpg (984.17 KiB) Visto 4521 volte
Lo alimento dall’ingresso contatore Enel, quindi dovrei avere un’altro da alimentare dall’uscita consumo casa?
Che dati darebbe di differenza rispetto a quando dato adesso?
Il problema è che la potenza è data dalla corrente e la tensione. Poi devi considerare lo sfasamento tra le due grandezze.
Se i sistemi dove prendi la tensione e la misura di corrente sono diversi hai dei valori di potenza non corretta.
Con il 3EM secondo me avresti gli stessi problemi dei riferimenti, io non ho il 3EM quindi non so se ci sono impostazioni per misurare sistemi elettrici diversi.
Se i sistemi dove prendi la tensione e la misura di corrente sono diversi hai dei valori di potenza non corretta.
Con il 3EM secondo me avresti gli stessi problemi dei riferimenti, io non ho il 3EM quindi non so se ci sono impostazioni per misurare sistemi elettrici diversi.