Collegamento Shelly Em inverter ibrido

Guide, Tips, Manuali
Max1963
Messaggi: 3
Iscritto il: mercoledì 10 novembre 2021, 11:43

mercoledì 10 novembre 2021, 11:52

Buongiorno, ho collegato uno shelly Em con due pinze amperometriche ad un inverter ibrido: quest'ultimo ha un ingresso per il prelievo dalla rete (dove ho messo la prima pinza) ed una uscita verso le utenze della mia abitazione (dove ho messo la seconda); l'inverter è poi collegato con i PV e le batterie di accumulo. Mi aspettavo di trovare in uscita verso le utenze un consumo in KW superiore (rete+PV+batterie) od uguale (solo rete con PV non attivi e batterie scariche) all'energia prelevata dalla rete, invece succede esattamente il contrario; sono io che sbaglio qualcosa o lo Shelly EM non può essere utilizzato con Inverter ibridi?
Grazie a chi vorrà o potrà rispondere!
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 10 novembre 2021, 14:03

Per fare delle misure corrette le pinze amperometriche devono essere sullo stesso sistema di alimentazione dello shelly em stesso altrimenti potresti avere dei dati non corretti in termini di kW kVar e quindi sfasamento.
Avendo preso le misure di corrente a monte e a valle (uscita e ingresso) dell’ inverter sicuramente avrai una amperometrica che non si trova nel sistema di alimentazione dello shelly.
Per fare delle misure corrette dovrai mettere uno shelly em nel sistema di ingresso e uno in quello d’uscita.
Fatto questo controlla i valori di potenza attiva che ottieni.
Max1963
Messaggi: 3
Iscritto il: mercoledì 10 novembre 2021, 11:43

mercoledì 10 novembre 2021, 15:39

Grazie per l'informazione, quindi devo prendere un altro Shelly EM e metterlo sulla linea Enel con una pinza, mentre l'altro con la sua pinza amperometrica sull'uscita dell'inverter, giusto?
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 10 novembre 2021, 20:53

Non ho idea dell’impianto, ma da quello che mi hai detto vuoi misurare l’ingresso dell’ inverter e l’uscita dell’ inverter.

In questo caso i due sistemi sono diversi e quindi devi usare due shelly diversi.
Se uno di questi due è la linea Enel allora la risposta è sì.
Max1963
Messaggi: 3
Iscritto il: mercoledì 10 novembre 2021, 11:43

mercoledì 17 novembre 2021, 12:03

Arrivato anche il secondo ShellyEm, collegato come da indicazioni, pare funzionare bene, grazie!
nuvolare
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 1 dicembre 2021, 9:17

giovedì 2 dicembre 2021, 18:15

Ciao, io ho lo stesso tuo problema, ed avendo visto dei video su YouTube, ho comprato uno Shelly con 2 pinse amperometriche. Le ho poi collegate rispettivamente, uno nella "Fase", proveniente dal contatore Enel in ingresso all'inverter ibrido, e l'altra all'uscita dell'inverter nella fase che va verso casa, (che dovrebbe essere il carico).
Il risultato che vedo è questo.
Allegati
IMG_20211202_152915.jpg
Questo l'interno del lato contatore, con consumo e scambio, anche se io non scambio nulla
IMG_20211202_152915.jpg (280.09 KiB) Visto 4526 volte
Screenshot_2021-12-02-12-05-15-450_allterco.bg.shelly.jpg
Questo con il carico staccato, anche se non capisco perché c'è comunque un piccolo prelievo dall'Enel
Screenshot_2021-12-02-12-05-15-450_allterco.bg.shelly.jpg (984.37 KiB) Visto 4526 volte
Screenshot_2021-12-02-13-44-55-951_allterco.bg.shelly.jpg
Questo con un carico ataccato (scaldabagno)
Screenshot_2021-12-02-13-44-55-951_allterco.bg.shelly.jpg (984.17 KiB) Visto 4526 volte
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 2 dicembre 2021, 21:31

Da dove lo alimenti?
Come spiegato in precedenza secondo me devi avere 2 shelly EM perché hai due sistemi elettrici distinti.
nuvolare
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 1 dicembre 2021, 9:17

giovedì 2 dicembre 2021, 23:39

Mala ha scritto:
giovedì 2 dicembre 2021, 21:31
Da dove lo alimenti?
Come spiegato in precedenza secondo me devi avere 2 shelly EM perché hai due sistemi elettrici distinti.
Lo alimento dall’ingresso contatore Enel, quindi dovrei avere un’altro da alimentare dall’uscita consumo casa?

Che dati darebbe di differenza rispetto a quando dato adesso?
nuvolare
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 1 dicembre 2021, 9:17

venerdì 3 dicembre 2021, 15:44

Tra l’altro se, devo montare due Shelly, non è lo stesso se contassi uno shelly 3EM con le 2 pinse su ogni fase?
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 4 dicembre 2021, 9:47

Il problema è che la potenza è data dalla corrente e la tensione. Poi devi considerare lo sfasamento tra le due grandezze.
Se i sistemi dove prendi la tensione e la misura di corrente sono diversi hai dei valori di potenza non corretta.
Con il 3EM secondo me avresti gli stessi problemi dei riferimenti, io non ho il 3EM quindi non so se ci sono impostazioni per misurare sistemi elettrici diversi.
Rispondi