Salve,
Avrei bisogno di un un consiglio.
Attualmente gestisco una pompa per l'acqua con un magnetotermico C16 ma ho la necessità di accendere/spegnere la pompa anche da remoto e non solo quando mi trovo in loco.
E' possibile collegare in parallelo uno shelly 1 in modo da utilizzare alternativamente o il magnetotermico o lo shelly?
e se si, come lo collego all'impianto?
Vi ringrazio per le risposte che vorrete darmi
Fabio
Gestione Pompa Acqua
Non va collegato in parallelo a massimo in serie . Il termico è sempre un interruttore di sicurezza . A valle del termico e prima del motore puoi collegare uno shelly in modo che te lo gestisci da remoto , mentre il termico deve stare sempre attaccato .
Che potenza ha la pompa? Comunque non va bene comandare la pompa neanche con il magnetotermico che non è fatto per continue interruzioni di corrente.
Se la pompa è di piccole dimensioni puoi andare direttamente con uno shelly 1 o 1PM a valle del Magnetotermico, se invece la pompa è sopra ai 500W ti consiglio di mettere un contattore e comandarlo con lo shelly 1 altrimenti, come dice Mike, ti si incollano i contatti dello shelly.
Non mettere il magnetotermico in parallelo perché fa da protezione e nel caso tu accendi con il circuito in parallelo allo shelly la protezione (circuito) viene esclusa.
Se la pompa è di piccole dimensioni puoi andare direttamente con uno shelly 1 o 1PM a valle del Magnetotermico, se invece la pompa è sopra ai 500W ti consiglio di mettere un contattore e comandarlo con lo shelly 1 altrimenti, come dice Mike, ti si incollano i contatti dello shelly.
Non mettere il magnetotermico in parallelo perché fa da protezione e nel caso tu accendi con il circuito in parallelo allo shelly la protezione (circuito) viene esclusa.
Buonasera, mi unisco anche alla discussione perchè vorrei controllare l'accensione e lo spegnimento della pompa dell'acqua semplicemente staccando l'alimentazione. Vi spiego meglio quello che vorrei fare. Attualmente la pompa è collegata ad un contattore che a sua volta collegato ad un magnetotermico a monte. Quello che vorrei fare io e quello di collegare l'uscita Fase e Neutro del magnetotermico, all'ingresso dello shelly 1 pm e l'uscita 0, la Fase che porta al contattore, cosi da staccare l'alimentazione e non far funzionare il motore. Ovviamente il Neutro lo collego insieme a quello dello Shelly. Ho visto che il motore ha un picco di 1500w e poi diminuisce, con un assorbimento di corrente d 5 A. Secondo voi va bene questo collegamento e ci sono dei rischi? Grazie
salve a tutti
dunque ho una pompa di 500w scarsi con autoclave con press control comandata da 0/1 posizionato in un punto della casa scomodo ponticelando un altro 0/1 facendolo diventare un interruttore lo portato vicino al bagno cosi quando entro in bagno posso accendere l'autoclave e fare la doccia con l'acqua a pressione
ora mi hanno dato uno shelly plus 2pm vorrei capire come effettuare i collegamenti tutto questo perchè voglio avere il comando vocale senza andare ad azionare l’interruttore e per inserirlo su home assistant per vedere consumi fare routine ecc mi potete dire come fare i collegamenti per piacere
dunque ho una pompa di 500w scarsi con autoclave con press control comandata da 0/1 posizionato in un punto della casa scomodo ponticelando un altro 0/1 facendolo diventare un interruttore lo portato vicino al bagno cosi quando entro in bagno posso accendere l'autoclave e fare la doccia con l'acqua a pressione
ora mi hanno dato uno shelly plus 2pm vorrei capire come effettuare i collegamenti tutto questo perchè voglio avere il comando vocale senza andare ad azionare l’interruttore e per inserirlo su home assistant per vedere consumi fare routine ecc mi potete dire come fare i collegamenti per piacere