Shelly2 Dimmer con trailing edge non funziona correttamente

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
tobia
Messaggi: 2
Iscritto il: domenica 28 agosto 2022, 21:27

domenica 28 agosto 2022, 21:37

Buongiorno a tutti,
ho appena montato un Shelly Dimmer 2 collegato ad un alimentatore 150W 24V con trailing edge per una striscia led da 128W totali.

Ho un problema legato all'accensione, appena premo il pulsante, sia fisico sia via app, i led iniziano la rampa di salita ma dopo 1s si rispengono. Lo spegnimento è anche software perché da app Shelly vedo che torna spento. In questo modo non riesco ad accedere la strip.

Ho fatto vari tentativi, tra cui la taratura del Dimmer, e alla fine l'unica soluzione è stata quella di mettere una rampa di salita molto lenta, sopra i 4s. Così funziona regolarmente, ma se la abbasso l'accensione non avviene, inizia ma dopo 1s il led si spegne.

Avete qualche idea da cosa può dipendere?

Ho fatto una prova collegando anche un carico inferiore (<80W) e il problema non c'era.

Non so se sia indicativo, ma se non faccio la taratura del Dimmer, quando la metto al 100% il led in realtà sta al 40%. Con la taratura invece arriva al 100% (provato con tester, la tensione ai led è di 23.9V).


Grazie per l'aiuto.
alexxo
Messaggi: 15
Iscritto il: giovedì 18 agosto 2022, 8:44

lunedì 29 agosto 2022, 16:20

Non conosco il Dimmer 2 (quello verde, per intenderci) ma parla di dimmerazione di sorgenti alimentate a 220V

La tua striscia led invece mi pare di capire sia alimentata a 24V, corretto ?

Io sto usando l' RGBW2 e funziona senza problemi !
tobia
Messaggi: 2
Iscritto il: domenica 28 agosto 2022, 21:27

lunedì 29 agosto 2022, 17:05

Si, è così, ma tra Shelly2 Dimmer e la striscia ho un alimentatore dimmerabile con trailing edge 220v -> 24v 150W.
alexxo
Messaggi: 15
Iscritto il: giovedì 18 agosto 2022, 8:44

martedì 30 agosto 2022, 8:22

ah ok, non sapevo di alimentatori per led "dimmerabili" a monte sulla 220v, ho sempre visto alimentatori 220/24v con la dimmerazione fatta da un ulteriore dispositivo a valle, quindi dall'alimentatore escono sempre 24v stabili ed un dispositivo successivo (il dimmer, appunto) varia da 24v a scendere.

In questo caso con l'RGBW2 puoi sostituire in toto il dimmer da 24v (attenzione al limite di 90W per singola striscia: nel caso usassi la configurazione per 4 strisce bianche il limite è 288W totali).