Relè Finder e shelly 1

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Rispondi
RoccoA
Messaggi: 32
Iscritto il: giovedì 10 febbraio 2022, 15:32

mercoledì 7 dicembre 2022, 2:11

Salve,
vorrei sostituire un finder con uno shelly.
Ho letto che bisogna fare i seguenti collegamenti:

- il morsetto 2 del finder, ritorno delle lampade, va su O dello shelly
- il morsetto A1 del finder, la fase, va su L e I dello shelly
- il morsetto A2 del finder, cavo che va ai pulsanti, va su SW dello shelly

Infine si collega il neutro sul morsetto N dello shelly.
Collegando in questo modo, appena do corrente scatta il salvavita. Come è possibile
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 7 dicembre 2022, 18:53

Sei sicuro di non aver preso neutro e fase da due circuiti sotto diversi differenziale?
RoccoA
Messaggi: 32
Iscritto il: giovedì 10 febbraio 2022, 15:32

mercoledì 7 dicembre 2022, 20:09

Il Finder originale che c'era funzionava.
Ho preso solo il neutro dalla cassetta.
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 8 dicembre 2022, 12:07

Ma il Finder che c’era non usava il neutro?
RoccoA
Messaggi: 32
Iscritto il: giovedì 10 febbraio 2022, 15:32

giovedì 8 dicembre 2022, 21:17

Usava il neutro interrotto dai pulsanti
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 9 dicembre 2022, 9:16

Allora porta un cavo dal neutro pulsanti e alimenta con quello lo shelly.
Se continua a saltare il differenziale il problema sta altrove e non sullo shelly, magari hai delle correnti capacitive di dispersione alte.