Ciao,
ho l'intenzione di domotizzare e remotizzare l'impianto di riscaldamento, presente in una seconda casa.
Pensavo di installare nel quadro generale uno Shelly 2 o 4 PM PRO in maniera da poter accendere da remoto o su base "scena" l'impianto di riscaldamento e il solare termico.
Tutti gli interruttori presenti nel quadro sono differenziali con pulsante di sgancio rapido (tutti bipolari).
La fase e il neutro sono multiplati in cascata da un interruttore magnetotermico "generale".
I servizi da pilotare sono :
1) Caldaia
2) Pompa riscaldamento
3) Quadro solare termico
4) Pompa ricircolo solare termico
Ho chiaro come fare tutto quando si tratta di un interruttore o pulsante da 503 (si interrompe solo un filo) ma nel caso di interruttore bipolare ho qualche dubbio.
Cosa mi consigliate e soprattutto potreste suggerirmi le modalità dei collegamenti?
Attendo vs.
Luigi_PA
Remotizzare riscaldamento con Shelly 2 o 4 PRO
Per accendere/spegnere qualsiasi utenza si agisce solo su un polo quindi devi intervenire a valle dei differenziali e mettere il tuo shelly (uno per circuito).
I bipolari, nel tuo caso differenziali, sono dispositivi di protezione e quindi non puoi toglierli o modificarne l’uso.
Quello che chiami pulsante di sgancio rapito sui differenziali è il pulsante di prova per verificare che il differenziali con una corrente differenziale nominale (probabilmente 30mA) se è domestico.
I bipolari, nel tuo caso differenziali, sono dispositivi di protezione e quindi non puoi toglierli o modificarne l’uso.
Quello che chiami pulsante di sgancio rapito sui differenziali è il pulsante di prova per verificare che il differenziali con una corrente differenziale nominale (probabilmente 30mA) se è domestico.
Quello che devi mettere è uno shelly per ogni circuito. Non ho ben capito per ogni circuito quanti carichi hai, se hai 4 carichi per circuito puoi mettere un pro4 se ne hai 2 per circuito metti un pro2 altrimenti se uno per circuito metti uno shelly 1 PM per ogni circuito.