Shelly 1 di interruttore bipolare su barra din quadro generale

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Piero
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 5 gennaio 2020, 9:17

domenica 5 gennaio 2020, 11:07

Buongiorno a tutti
ho installato lo shelly1 nel quadro generale per comandare delle prese esterne alla casa (2) entrambe comandate da un interruttore bipolare posto nel quadro generale
Ho alimentato lo shelly a monte dell'interruttore con L e N, ho collegato SW all'uscita dell'interruttore sulla fase e O alla linea prese.
Ovviamente cosi' non funziona correttamente. Come devo fare la giusta installazione in modo da mantenere la funzione manuale dell'interruttore e avere le funzioni di Shelly ?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Saluti
Piero
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 761
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

lunedì 6 gennaio 2020, 14:44

Posta lo schema di come lo hai montato.
Piero
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 5 gennaio 2020, 9:17

lunedì 6 gennaio 2020, 21:57

21130A88-FD39-46F6-BC61-1F58249785A8.jpeg
21130A88-FD39-46F6-BC61-1F58249785A8.jpeg (310.64 KiB) Visto 5197 volte
Sullo Shelly ho collegato :
L e N a monte dell’interruttore, I insieme a L, SW in uscita dall’interruttore sulla Fase e O sulla Linea di carico delle prese. Ovviamente funziona solo se l’interruttore è chiuso perché nell’altro stato manca il Neutro alle prese

Grazie per l’aiuto
Saluti
Piero
smartbaxand116
Messaggi: 22
Iscritto il: lunedì 3 febbraio 2020, 20:47

mercoledì 26 febbraio 2020, 11:51

Attenzione: l'interruttore in foto è un magnetotermico che protegge la linea, non è assolutamente corretto alimentare le prese con la fase presa a monte, in caso di corto circuito fase neutro, se il contatto dello shellyrimane incollato e quindi chiuso, la fase sulle prese non viene aperta. Ricordo che state giocando con la 220 V e bisogna stare attento a non bypassare le protezioni.
spado.ale
Messaggi: 5
Iscritto il: martedì 16 giugno 2020, 9:14

mercoledì 31 marzo 2021, 15:25

Ciao, anch'io dovrei fare lo stesso collegamento, come hai risolto alla fine?
Gaetano villa
Messaggi: 1
Iscritto il: lunedì 17 gennaio 2022, 18:56

lunedì 17 gennaio 2022, 19:09

Io vorrei installare lo shelly per domitizzare uno scaldabagno elettrico che è alimentato con un interruttore bipolare. Ma non so come fare il collegamento.... Qualcuno potrebbe indicarmi come fare .... grazie!!!
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 17 gennaio 2022, 20:28

Puoi mettere uno shelly PM a valle del bipolare e il gioco è fatto.
Rispondi