Buongiorno,
volevo chiedere al forum se qualcuno conosce il metodo di taratura dello Shelly EM.
Ho uno dei due canali che senza carico segnano un valore di -20W, questo comporta la misura di potenza errata e nel grafico compare con la colorazione della immissione nei momenti in cui il carico dovrebbe essere 0.
grazie
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 761
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

mercoledì 1 aprile 2020, 18:37

La misura -20w te la da anche con trasformatore lontano da cavi senza nessun cavo all' interno?
Mos
Messaggi: 18
Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15

mercoledì 1 aprile 2020, 21:05

Buongiorno Mike,
si è un valore che resta senza carico.Ad esempio se metto una lampada da 60 W lo Shelly legge 40W.
Mi togli sempre i -20W

Grazie
Mos
Messaggi: 18
Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15

mercoledì 1 aprile 2020, 21:21

Si anche con trasformatore lontano e nessun cavo all'interno
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 761
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

giovedì 2 aprile 2020, 18:26

Prova a ruotare i due trasformatori per capire dove sta il problema.
Mos
Messaggi: 18
Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15

venerdì 3 aprile 2020, 18:30

Anche ruotandoli o spostandoli, non cambia ho visto che sono anche ben schermati i sensori di corrente non risentono minimamente dei campi elettromagnetici esterni.
Non è possibile inviare un comando tramite IP al web server dello Shelly per cambiare l'offset?
Mos
Messaggi: 18
Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15

lunedì 13 aprile 2020, 7:53

Ho fatto una domanda difficile? :roll:
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 761
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

martedì 14 aprile 2020, 14:25

No, non puoi.
Mos
Messaggi: 18
Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15

mercoledì 15 aprile 2020, 17:49

-23W per 24 ore = 552Wh al giorno per 365 giorni 201480Wh = 201Kwh non è più attendibile!
Sbaglia di 200Kwh all'anno.
Usero solo la seconda pinza :(
Mala
Messaggi: 2584
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 17 aprile 2020, 21:02

Mike, potremmo chiedere allo sviluppo di inserire la possibilità di dare un offset su un prossimo aggiornamento.
Mi sembra una cosa più che sensata.