Richieste varie sugli SHELLY.
-
Mos
- Messaggi: 18
- Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15
mercoledì 1 aprile 2020, 17:31
Buongiorno,
volevo chiedere al forum se qualcuno conosce il metodo di taratura dello Shelly EM.
Ho uno dei due canali che senza carico segnano un valore di -20W, questo comporta la misura di potenza errata e nel grafico compare con la colorazione della immissione nei momenti in cui il carico dovrebbe essere 0.
grazie
-
Mike
- Site Admin
- Messaggi: 761
- Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12
mercoledì 1 aprile 2020, 18:37
La misura -20w te la da anche con trasformatore lontano da cavi senza nessun cavo all' interno?
-
Mos
- Messaggi: 18
- Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15
mercoledì 1 aprile 2020, 21:05
Buongiorno Mike,
si è un valore che resta senza carico.Ad esempio se metto una lampada da 60 W lo Shelly legge 40W.
Mi togli sempre i -20W
Grazie
-
Mos
- Messaggi: 18
- Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15
venerdì 3 aprile 2020, 18:30
Anche ruotandoli o spostandoli, non cambia ho visto che sono anche ben schermati i sensori di corrente non risentono minimamente dei campi elettromagnetici esterni.
Non è possibile inviare un comando tramite IP al web server dello Shelly per cambiare l'offset?
-
Mike
- Site Admin
- Messaggi: 761
- Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12
-
Mos
- Messaggi: 18
- Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15
mercoledì 15 aprile 2020, 17:49
-23W per 24 ore = 552Wh al giorno per 365 giorni 201480Wh = 201Kwh non è più attendibile!
Sbaglia di 200Kwh all'anno.
Usero solo la seconda pinza
-
Mala
- Messaggi: 2584
- Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21
venerdì 17 aprile 2020, 21:02
Mike, potremmo chiedere allo sviluppo di inserire la possibilità di dare un offset su un prossimo aggiornamento.
Mi sembra una cosa più che sensata.