Shelly 2.5 su pulsanti generali tapparelle
credo di essere anche io nella vostra situazione, magari l'impianto lo ha fatto lo stesso elettricista, devo ancora bene verificare che cosa sia stato montato nel mio caso, ma ricordo di avere visto delle scatole yokis, e ricordo che la struttura dell'impianto è la stessa. nel nostro caso credo che lo shelly 2.5 debba essere messo a vale dell'impianto e non nella 503, praticamente nel cassonetto ed attaccato direttamente ai cavi del motore, non vedo altre soluzioni possibili, magari ho detto una bestialità, ma ad intuito non trovo altre soluzioni possibili; cosa ne pnesate? come avete installato?
A valle dell'impianto intendi quindi si intende che il modulo MVR500E (output "F" e "O") comanda lo shelly sugli input "SW1" e "SW2" e di conseguenza solo lo shelly comanda il motore (output "01" e "02")?
Cosi facendo si può mantenere la configurazione dell'impianto (pulsante locale e centralizzato) aggiungendo la funzionalità smart, corretto?
Ho provato ad installare il modulo come suggerito (prima MVR500E e poi shelly in cascata) ma alla pressione del pulsante locale lo shelly non aziona il motore.
Utilizzando lo shelly da app invece funziona tutto correttamente.
Qualche consiglio?
Grazie mille.
Si esatto ho collegato le 2 uscite che prima andavano nel motore (pin F ed O) in input allo shelly (pin SW1 e SW2).
Quando premo il pulsante locale sento lo scatto del modulo MVR500E ma il comando non si trasmette alle shelly collegato in cascata.
Ti invio lo schema di collegamento, se qualcosa non ti è chiaro chiedi pure.
Grazie mille per l'aiuto.
Quando premo il pulsante locale sento lo scatto del modulo MVR500E ma il comando non si trasmette alle shelly collegato in cascata.
Ti invio lo schema di collegamento, se qualcosa non ti è chiaro chiedi pure.
Grazie mille per l'aiuto.
- Allegati
-
- Schema MVR500E-Shelly.jpg (140.17 KiB) Visto 6308 volte
Forse il relè MVR500E ha il controllo di potenza in uscita e non vedendo un consumo non da tensione alle uscite. Bisognerebbe capire se si riesce a configurare in modo che sia l’impulso lungo. Hai p trovato a modificare le impostazioni dello shelly su Tipo di pulsante?
Il MVR500E non lo conosco ma leggendo sul web sembra che abbia un po’ di possibilità di settaggio.
Altrimenti bisogna provare con delle resistenze in parallelo ma allora si complica l’impianto.
Il MVR500E non lo conosco ma leggendo sul web sembra che abbia un po’ di possibilità di settaggio.
Altrimenti bisogna provare con delle resistenze in parallelo ma allora si complica l’impianto.
Alla pressione del pulsante la tensione di uscita del modulo MVR500E è mantenuta a 230V.
Per quanto riguarda invece le impostazioni dello shelly, ho:
Per quanto riguarda invece le impostazioni dello shelly, ho:
- Modalità ingresso pulsante: Pulsante apri & chiudi
- Tipo di pulsante: Toggle
- Modo: Roller Shutter