Dimmer 2 Over temperature

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Microclima
Messaggi: 3
Iscritto il: domenica 18 ottobre 2020, 20:20

domenica 18 ottobre 2020, 20:57

Buongiorno a tutti,

premetto che sono nuovo all'utilizzo e all'installazione di questi dispositivi e non ho esperienza in lavori elettrici.
Ho acquistato un dimmer 2 e lo ho collegato ad un interruttore che comanda una lampada alogena da 250W. Il sistema funziona con 2 deviatori e lo shelly dimemer 2. Ho portato la fase nella scatola e collegata a L, collegando il ritorno della lampada ad O. In scatola non ho il neutro, quindi non lo ho collegato. Ho poi collegato il deviatore a SW1. Tutto funziona correttamente, ma la lampada non sta accesa più di 30 secondi e va in protezione da over temperature. Non riesco neppure a terminare la calibrazione (sia in leading che in trailing edge) poiché va in OT. Ho sbagliato qualcosa nel collegamento? Devo forse cambiare qualche impostazione? il fw è 1.8.5 e mi dice che non ce ne sono di più nuovi.

Grazie in anticipo per l'aiuto.
Mala
Messaggi: 2568
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 18 ottobre 2020, 21:31

Certo che va in protezione il dimmer porta al massimo 200W.
Microclima
Messaggi: 3
Iscritto il: domenica 18 ottobre 2020, 20:20

domenica 18 ottobre 2020, 21:39

Ok,

quindi è normale che scatti anche se lo tengo sui 100W (50%)?
In tal caso domani compro un'alogena da 200 e riprovo.
Grazie!
Mala
Messaggi: 2568
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 18 ottobre 2020, 21:48

Prova con un alogena da 200W.
Microclima
Messaggi: 3
Iscritto il: domenica 18 ottobre 2020, 20:20

giovedì 22 ottobre 2020, 18:27

Sostituita la lampadina con una da 160W e tutto funziona perfettamente. Grazie per la soluzione!
legolas
Messaggi: 20
Iscritto il: lunedì 1 marzo 2021, 12:03

lunedì 20 settembre 2021, 12:28

Ciao a tutti,
ho 2 DIMMER 2 collegati rispettivamente ad 8 e 10 faretti LED GU10 (cucina e soggiorno).

Se mantengo la percentuale di luminosità al 100% (utilizzandoli praticamente come fossero Shelly 1) nessun problema, mentre se provo a ridurne la luminosità a percentuali tra il 20% ed il 99% gli Shelly vanno in over Temperature (con tempistiche non sempre regolari, a volte dopo pochi secondi altre dopo ore).

Secondo voi quale può essere la causa? L'assorbimento totale con luce al 100% è di 53W e 58W.

Per maggiori info i faretti sono questi: https://www.beghelli.it/store/it/catalo ... ile-106160

Grazie
carsanad
Messaggi: 2
Iscritto il: giovedì 9 giugno 2022, 17:15

giovedì 9 giugno 2022, 17:17

Ho uno shelly dimmer 2 che uso con una lampada alogena da 200w.

Ho effettuato la calibrazione Leading edge, ma al termine mi compare la seguente nota "Attenzione: consigliato solo se questo tipo di dimmerazione è indicato sulla confezione del produttore e per utenze fino a 100w".

Cosa significa?

Avevo capito che la calibrazione "Trailing edge" serviva per bassi carichi/LED, ma con la leading mi compare l'alert sopra.

Sbaglio qualcosa?
Mala
Messaggi: 2568
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 9 giugno 2022, 19:46

Io ho messo Leading sia per i LED che per l’alogena da 150W.
Sull’alogena ho messo anche rileva automaticamente il tipo di carico durante la calibrazione.
Non so nel tuo caso se il problema sono i 200W che sono al limite e basta un piccolo errore di tolleranza del carico o dello shelly che rileva un carico troppo altro.
carsanad
Messaggi: 2
Iscritto il: giovedì 9 giugno 2022, 17:15

venerdì 10 giugno 2022, 8:45

Grazie. Confermo che ho fatto l'autorilevamento e mi ha impostato "leading edge".

Un altro piccolo aiuto, sempre sul tema del surriscaldamento, dato che il dimmer precedente dopo 5 mesi di splendido utilizzo ha iniziato ad avere problemi di surriscaldamento e ho dovuto sostituirlo in garanzia.

Dalla app non vedo la temperatura, e leggendo in vari forum molte persone riescono a monitorarla, da dove si vede?

Inoltre, sempre con la lampadina montata da 200w, quando la metto al 100% di potenza, sulla app rileva un carico superiore, di 218w. Come mai viene rilevato un carico superiore alla potenza della lampadina? 218w possono causare malfunzionamenti e/o surriscaldamento al dimmer?

Grazieeeeeeee.
Rispondi