SHELLY 1 E RILEVATORE DI MOVIMENTO

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
hik2016
Messaggi: 21
Iscritto il: mercoledì 30 dicembre 2020, 12:34

martedì 19 gennaio 2021, 11:38

salve. vorrei abbinare lo shelly 1 ad un sensore di movimento finder.
il rilevatore chiude il contatto quando viene rilevata la presenza ma poi si riapre appena non rileva piu la presenza...
io vorrei fare in modo che all'ingresso il sensore rilevi la presenza e dia l'input allo shelly che accenda la luce come se fosse un rele bistabile. il problema secondo me sta nel fatto che l'input che viene dato dal sensore fa si che sia un'input prolungato.
come posso risolvere? c'è una modalita che mi permertte di farlo funzionare l'impianto cosi'?
Mala
Messaggi: 2674
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 19 gennaio 2021, 16:23

Ma quindi vuoi che al primo passaggio accenda e al secondo spenga?
hik2016
Messaggi: 21
Iscritto il: mercoledì 30 dicembre 2020, 12:34

martedì 19 gennaio 2021, 19:47

si....

potrei configurare come toggle switch? funzionerebbe?
Mala
Messaggi: 2674
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 19 gennaio 2021, 21:54

Prova con momentaneo.
hik2016
Messaggi: 21
Iscritto il: mercoledì 30 dicembre 2020, 12:34

martedì 19 gennaio 2021, 23:17

Non va..
hik2016
Messaggi: 21
Iscritto il: mercoledì 30 dicembre 2020, 12:34

martedì 19 gennaio 2021, 23:18

Mi potete spiegare i vari parametri come funzionano?
Mala
Messaggi: 2674
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 20 gennaio 2021, 7:23

Momentaneo lo metti se hai un pulsante e quindi ogni volta che si chiude l’uscita cambia di stato.
Interruttore a levetta se hai un interruttore e quando è chiuso l’interruttore l’uscita è chiusa se è aperto l’uscita e aperta, potresti avere disaccordò se agisci da App.
Edge Switch se hai uno interruttore come sopra solo che in questo caso ogni volta che cambia di stato l’interruttore cambia di stato l’uscita se è chiusa si apre e viceversa.
Detached non va a comandare l’uscita, lo usi se l’interruttore lo usi in maniera indipendente dal carico comandato.
Sensori si usa con degli input tipo dei sensori e metti un auto off
Il ciclico si usa sui 2.5 ed è come un relè con doppio circuito in uscita.
hik2016
Messaggi: 21
Iscritto il: mercoledì 30 dicembre 2020, 12:34

mercoledì 20 gennaio 2021, 9:09

Ho riprovato.. messo in temporaneo funziona. Com è possibile? Uscita rimane chiusa per 12sec. Appena si apre non cambia stato ma la luce rimane accesa. Se ripasso dal sensore dopo i 12 sec si spegne.
Mi spiegate com'è possibile? Rischio di danneggiare lo shelly?
hik2016
Messaggi: 21
Iscritto il: mercoledì 30 dicembre 2020, 12:34

mercoledì 20 gennaio 2021, 9:31

quindi messo su momentaneo nonostante è come se fosse un'interruttore,
appena passo dal sensore si accende la luce e rimane accesa, appena ripasso si spegne.
mi spiegate come sia possibile?
Mala
Messaggi: 2674
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 20 gennaio 2021, 13:57

È così, come se fosse un pulsante.
Ad ogni pressione completata di rilascio cambia di stato l’uscita.
12s la vede come una pressione molto lunga ma la fa.
Non ho capito se vuoi un altro modo o ti va bene così, che sembrava il tuo desiderata iniziale.
Ma 12 s è il minimo per il sensore?
Rispondi