Monitoraggio consumi caldaia ibrida

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Fotoangel
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 9:25

giovedì 25 agosto 2022, 15:16

Buongiorno a tutti,
mi piacerebbe monitorare i consumi della mia caldaia ibrida (Daikin Altherma).
La caldaia è installata in cucina, a monte c'è un interruttore on/off.
In sala c'è il cronotermostato con le varie funzioni.
Esiste uno shelly in grado di fare questa operazione di monitoraggio?
Sono molto affascinato dai prodotti shelly ma non avendo competenza in materia chiedo a voi un prezioso consiglio.
Grazie a tutti.
Mala
Messaggi: 2665
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 25 agosto 2022, 18:25

Ma quale grandezza vuoi monitorare?
Fotoangel
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 9:25

giovedì 25 agosto 2022, 18:27

kWh
Mala
Messaggi: 2665
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 25 agosto 2022, 22:35

I kWh non sono una grandezza misurata, sono calcolati.
Quello che puoi misurare sono Ampere e Volt (tensione e corrente) poi con delle operazioni si calcolano I Watt e quindi nel tempo i Watt ora.
Nella tua caldaia cosa vorresti misurare come variabile, i m3 di metano consumati?
Fotoangel
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 9:25

giovedì 25 agosto 2022, 23:00

Vorrei misurare ampere e volt per calcolare quanto incide la caldaia nel consumo giornaliero di kWh da quando verrà accesa.
Questo calcolo immagine venga fatto dallo shelly attraverso una pinza amperometrica ma di più non so, specialmente per quanto riguarda i collegamenti dei vari fili.
Grazie
Arsgalt
Messaggi: 3
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 22:58

giovedì 25 agosto 2022, 23:15

Ciao, se ho capito bene, dovresti usare uno shelly con sigla PM (Power Monitor), dai un occhio allo shelly Pro1PM mi sembra la soluzione piu economica, oppure se vuoi stare sullo stile pinza amperometrica c'è lo shelly EM ma la spesa è un pò piu alta.
Con il primo devi modificare sicuramente il cablaggio dell'alimentazione della caldaia, con il secondo dai solo alimentazione allo shelly e posizioni il ta attorno al filo di alimentazione della caldaia.
Fotoangel
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 9:25

venerdì 26 agosto 2022, 10:21

Grazie.
Sicuramente la soluzione con pinza è quella più semplice per me da configurare ma l'alimentazione della caldaia dove la trovo? All'interno del cronotermostato? All'interno del pulsante on/off?
Fotoangel
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 9:25

venerdì 26 agosto 2022, 11:00

aggiungo una info....ho anche la pompa di calore che nel quadro generale ha un interruttore. Potrei prendere da lì l'alimentazione?
Grazie
Arsgalt
Messaggi: 3
Iscritto il: giovedì 25 agosto 2022, 22:58

venerdì 26 agosto 2022, 12:55

L'alimentazione della caldaia dovrebbe passare tramite un magnetotermico, se metti il rilevatore dopo questo interruttore potresti essere a posto.

Nel caso l'alimentazione della pompa di calore, potresti metterci una seconda pinza amperometrica e gestirla con lo stesso shelly.
Mala
Messaggi: 2665
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 26 agosto 2022, 15:49

Usa uno shelly EM che non interrompe nulla, serve per misurare l’energia elettrica consumata.
Puoi installarlo sulla linea di alimentazione della caldaia (pompa di calore).