Ciao, come da oggetto sarebbe possibile secondo voi mettere uno Shelly 1 (o PM x carichi + elevati) a monte del termostato montato a bordo del ventilconvettore per gestire accensione/spegnimento ?
Ovviamente deve rimanere la gestione manuale direttamente dal termostato x accensione/spegnimento.
Grazie.
Gestione ventilconvettore (chiamato anche fancoil o fan-coil)
Per il termostatato è un errore di battitura.
Ti dico di metterlo a valle perché così da remoto hai la possibilità di accendere e spegnere anche se il termostato dice il contrario, se lo metti a monte se il termostato è open non potrai mai accendere il fancoil.
A mio avviso come ti ho detto io ottieni il tuo desiderata più qualche funzione in più.
Ti dico di metterlo a valle perché così da remoto hai la possibilità di accendere e spegnere anche se il termostato dice il contrario, se lo metti a monte se il termostato è open non potrai mai accendere il fancoil.
A mio avviso come ti ho detto io ottieni il tuo desiderata più qualche funzione in più.
@ecnvi59: quale post ?
Quando scrivete di mettere lo Shelly a valle del termostato montato a bordo del fancoil presumo pertanto che lo Shelly attiva (mette a ON) il termostato e quindi il fancoil funziona in relazione alla temperatura e velocità delle ventole impostate sul termostato, corretto ?
Quindi anche se sul termostato ho una levetta ON/OFF ed ho OFF il termostato si accende dietro attivazione dello Shelly, giusto ? In questo caso devo per forza di cose spegnere ancora tramite lo Shelly, yes ?
Non avete uno schema di collegamento ?
Grazie mille.
Quando scrivete di mettere lo Shelly a valle del termostato montato a bordo del fancoil presumo pertanto che lo Shelly attiva (mette a ON) il termostato e quindi il fancoil funziona in relazione alla temperatura e velocità delle ventole impostate sul termostato, corretto ?
Quindi anche se sul termostato ho una levetta ON/OFF ed ho OFF il termostato si accende dietro attivazione dello Shelly, giusto ? In questo caso devo per forza di cose spegnere ancora tramite lo Shelly, yes ?
Non avete uno schema di collegamento ?
Grazie mille.
Intendiamo esattamente il contrario, sarà lo shelly a comandare l’accensione del fan, il termostato va a comandare lo shelly.
Lo schema è quello di un interruttore che accendere la luce, al posto della lampadina hai il fan e al posto dell’interruttore hai il termostato.
Lo schema è quello di un interruttore che accendere la luce, al posto della lampadina hai il fan e al posto dell’interruttore hai il termostato.
Ho fatto un semplice schemino per tua utilità. Ora fatti uno specchietto con le varie situazioni e vedrai come funziona.
<img src="https://i.ibb.co/4NRQWTR/schema.jpg" alt="schema" border="0"></a>
<img src="https://i.ibb.co/4NRQWTR/schema.jpg" alt="schema" border="0"></a>